作业辅导网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

作业辅导、毕业论文、学业辅导,请加qq2762169544(微信:2762169544)
查看: 762|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

某制冷系统的制冷剂为R22,产冷量为100kW。采用蒸汽压缩的回热理论循环。蒸发温度...

[复制链接]

4万

主题

4万

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
48419
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-3-24 20:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要购买此门答案请加qq2762169544(微信:2762169544)
某制冷系统的制冷剂为R22,产冷量为100kW。采用蒸汽压缩的回热理论循环。蒸发温度为-10℃,吸气过热度ΔtR=10℃,冷凝温度为42℃。计算:(1)制冷压缩机进口处的制冷剂体积流量;(2)回热器的负荷;(3)压缩机的功率;
查R22的饱和状态表、过热蒸汽表和lg-h图的以下参数:
h1=410kJ/kg, h2 = 450 kJ/kg, h3 =252kJ/kg. h0=401kJ/kg ,h4'=188.4 kJ/kg
v'=0.0007587 m3/kg ,  v''=0.06535m3/kg ,  v1=0.07 m3/kg
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
需要购买此门答案请加qq2762169544(微信:2762169544)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

作业辅导、毕业论文、学业辅导,考试辅导资料,请加qq2762169544(微信:2762169544)

Archiver|手机版|小黑屋|作业辅导网  

GMT+8, 2024-5-3 10:57 , Processed in 0.176517 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表