标题: 14秋西交《继电保护原理(高起专)》在线作业 [打印本页] 作者: 李老师 时间: 2014-11-28 01:44 标题: 14秋西交《继电保护原理(高起专)》在线作业 西交《继电保护原理(高起专)》在线作业
一,单选题
1. 输电线路通常要装设( )。
A. 主保护
B. 后备保护
C. 主保护和后备保护
D. 近后备和辅助保护
?
正确答案:C
2. 发电机低电压过电流保护,电流元件应采用( )接线。
A. 完全星形
B. 不完全星形
C. 两相三继电器
D. 两相电流差
?
正确答案:A
3. 发电机低电压过电流保护,电流元件应接在( )电流互感器二次回路上。
A. 发电机出口
B. 发电机中性点
C. 变压器低压侧
D. 变压器高压侧
?
正确答案:B
4. 输电线路相间短路的电流保护,则应装设( )保护。
A. 三段式电流
B. 二段式电流
C. 四段式电流
D. 阶段式电流
?
正确答案:D
5. 在相同的条件下,在输电线路的同一点发生三相或两相短路时,保护安装处母线相间的残压( )。
A. 相同
B. 不同
C. 两相短路残压高于三相短路
D. 三相短路残压高于两相短路
?
正确答案:A
6. 低电压继电器与过电压继电器的返回系数相比,( )。
A. 两者相同
B. 过电压继电器返回系数小于低电压继电器
C. 大小相等
D. 低电压继电器返回系数小于过电压继电器
?
正确答案:B
7. 发电机采用低电压过电流保护与采用复合电压过电流保护进行比较,低电压元件的灵敏系数( )。
A. 相同
B. 低压过电流保护高
C. 复合电压起动过电流保护高
D. 无法比较
?
正确答案:C
8. 电磁型过电流继电器返回系数不等于1的原因是( )。
A. 存在摩擦力矩
B. 存在剩余力矩
C. 存在弹簧反作用力矩
D. 存在摩擦力矩和剩余力矩
?
正确答案:D
9. 为减小线路纵联差动保护的不平衡电流,差动保护应采用( )的电流互感器。
A. 同型号
B. 同变比
C. 同型号、同变比
D. 同型号不同变比
?
正确答案:C
10. 在中性点直接接地系统中,降压变压器的过电流保护宜采用( )接线。
A. 两相式
B. 两相三继电器
C. 三相完全星形
D. 两相电流差
?
正确答案:C
11. 一般( )保护是依靠动作值来保证选择性。
A. 瞬时电流速断
B. 限时电流速断
C. 定时限过电流
D. 过负荷保护
?
正确答案:A
12. 变压器的瓦斯保护能反应( )。
A. 变压器油箱内的故障
B. 油面降低
C. 变压器油箱内故障和油面降低
D. 引出线短路
?
正确答案:C
13. 低电压继电器与过电压继电器的返回系数相比,( )。
A. 两者相同
B. 过电压继电器返回系数小于低电压继电器
C. 大小相等
D. 低电压继电器返回系数小于过电压继电器
?
正确答案:B
14. 中性点直接接地系统,最常见的短路故障是( )。
A. 金属性两相短路
B. 三相短路
C. 两相接地短路
D. 单相接地短路
?
正确答案:D
15. DCD-2差动继电器的短路绕组=2时,继电器动作安匝等于( )。
A. 60
B. 80
C. 100
D. 120
?
正确答案:A
16. 按比幅式原理构成的全阻抗继电器的动作条件是( )。
A.
B.
C.
D.
?
正确答案:B
17. 电力系统的运行方式分为( )方式。
A. 正常运行和故障运行
B. 最大运行和最小运行
C. 正常运行、特殊运行
D. 最大运行、最小运行、正常运行
?
正确答案:D
18. 完全电流差动母线保护,连接在母线上所有元件应装设具有( )的电流互感器。
A. 同变比
B. 同变比和同特性
C. 不同变比
D. 同等级
?
正确答案:B
19. 电力系统振荡时,系统中存在( )分量电流。
A. 正序
B. 正序、负序和零序
C. 负序和零序
D. 正序和负序
?
正确答案:A
20. 影响距离保护正确动作的分支系数与网络接线方式有关,其值( )。
A. 大于1
B. 等于1
C. 小于1
D. 可能大于1或等于1或小于1
?
正确答案:D
21. 电力系统的运行方式分为( )方式。
A. 正常运行和故障运行
B. 最大运行和最小运行
C. 正常运行、特殊运行
D. 最大运行、最小运行、正常运行
?
正确答案:D
22. 中性点直接接地系统,最常见的短路故障是( )。
A. 金属性两相短路
B. 三相短路
C. 两相接地短路
D. 单相接地短路
?
正确答案:D